Hola Mudtruck,
Para determinar si es el código 13 o 31... El primer dígito es el número de destellos cortos, y el segundo dígito es el número de destellos largos.
13 es el bloqueo del circuito límite, en cuyo caso su horno intentaría reiniciarse después de 3 horas. El circuito límite está ahí para proteger el horno del sobrecalentamiento si no hay suficiente flujo de aire a través del intercambiador de calor que aleja el calor del horno y lo empuja hacia sus conductos. Si este es el código, busque filtros de aire obstruidos, salidas de descarga bloqueadas, etc.
31 es que el presostato no se cerró o se volvió a abrir. Este presostato está en su horno para monitorear el motor del ventilador de combustión para demostrar que tiene presión positiva de los gases de escape fuera de su ventilación de escape y a través de su cámara de combustión. Esto podría ser provocado por tuberías de entrada y/o escape obstruidas, un ventilador de escape defectuoso, viento excesivo, tuberías obstruidas en el presostato, etc. Estos presostatos son muy sensibles, no quite las mangueras y sople en el interruptor o lo dañará. También he visto que una pendiente incorrecta en el horno causará esta falla. Debe tener una pendiente de aproximadamente 1/8 de pulgada desde la parte trasera hasta la parte delantera de la unidad, de lo contrario, puede acumularse condensado en el intercambiador de calor secundario y no obtener suficiente flujo a través del motor del ventilador.
Ambas condiciones se pueden restablecer apagando la energía de su horno y luego volviéndola a encender. El horno pasará entonces por su procedimiento de inicio normal.
Eche un vistazo a sus ventilaciones exteriores y asegúrese de que no haya aves que residan en sus tuberías de ventilación, también revise su línea de drenaje de condensado para asegurarse de que no esté obstruida.
Buena suerte, en caso de duda, que lo revise un profesional, este no es un oficio con el que quieras meterte si no te sientes cómodo con él.